1 系统供给短路电流:在电力系统的任何一点发生短路故障,都会有很大的短路电流产生并流过故障点。这个短路电流由系统内的各电源点向短路点提供;
2 短路电流周期分量起始有效值:通过对短路电流波形分析可以知道,短路电流由周期分量和非周期分量组成,其中周期分量就是以50周波为基础的正弦波,而非周期分量是向一个方向流动的直流分量,所以有时也成为短路电流直流分量。短路发生后,在被切除故障前,其周期分量的大小是不变的,而周期分量是从短路起始点开始逐渐衰减的,一直从Z大值衰减到零,从而有两各分量组成的短路电流也从Z大值逐渐衰减到稳定值。而周期分量起始有效值就是在短路故障发生瞬间,短路电流周期分量出现的Z大值,由于周期分量就是直流分量,所以其在每一个时间段上的电流值就是其有效值。
全部评论
uxhndtb 发布日期:2013-04-06
短路电流有两个组成部分,周期分量和非周期性/>周期分量的稳态元件的短路电流(基波频率的交流成分)是强制性的组件所产生的强制力的短电路后的电路; />非周期性的瞬态分量的短路电流(衰减直流分量),是一个免费的组件,为了保持不变的短路电感的回路的磁路。 周期点值?不改变开始值和稳态值