我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 称重传感器/ 光照传感器怎样才能通过A/D转换控制三菱PLC使直流...

光照传感器怎样才能通过A/D转换控制三菱PLC使直流电机工作?????

悠悠下载    2013-03-04    称重传感器    浏览 489 次

越详细越好。

精彩问答
perrywly 发布日期:2013-03-06
光照强度转换成相应的数值,用比较指令比较数值大小来驱动PLC指令的BOOL量线圈地址,然后你的PLC输出点再接继电器,再由继电器驱动直流电机啊。
全部评论
650起床 发布日期:2013-03-05
质询三菱PLC的技术支持,用高速计数器,检测转数的
念滳 发布日期:2013-03-05
先了解PLC如何控制电机
再了解PLCX和Y概念
再了解PLC通讯
A/D转换走远路了~
WAY 1:
传感器的电平信号接点,接入A/D转换器的A信号端,通过A/D转化成你标记的数字信号量,再把数字信号量转化成通讯命令字串
结合PLC通讯协议使PLC响应动作,PLC动作响应后控制电机工作
WAY 2:
传感器电平信号接点,接入微控继电器,通过微控继电器使PLC X端有电平信号进入,PLC根据PLC程式响应动作,控制电机
颖拐釉 发布日期:2013-03-05
要控制直流电机转速还是什么 电机的转速你是用什么控制的?光照传感器感受光的强烈程度输出不同的模拟量 PLC通过模块将模拟量变为数字量得知对应的光强,你根据这个数字量在控制直流电机。
h38319034 发布日期:2013-03-06
1.PLC不能直接与称重传感器相连,除非你使用的是能够输出标准信号的称重传感器,也就是传感器内部已经进行了信号调理及放大;
2.称重传感器与PLC相连接可采用几种方法,同样这些方法也为了服务于你的目的。可供参考的有:
1)称重传感器信号经模拟变送器放大成标准信号,进PLC;
2)称重传感器经数字变送器转换后,输出标准信号如4-20mA等,或输出数字信号如RS232,485给PLC;
3)称重传感器经过工业称重仪表,将定值点的输出信号(开关量信号)给PLC,直接控制有关动作如电磁阀。
可参考阅读www.lascaux.com.cn网站上的有关资料。