安雨希1227 发布日期:2017-10-01
1、电动机保护用断路器选用原则
1)长延时电流整定值等于电动机额定电流。
2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条 件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。
3)6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动时负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。 2、断路器规格型号的对表速查
根据电动机的容量或额定电流,即可查出其配用断路器的规格型号。例如一台Y160M-4、11kW电动机,从速查表查得应配用DZ5-50型、热脱扣器额定电流为2的断路器。
3、断路器脱扣器整定电流的速算口诀 “电动机瞬动,千瓦20倍” “热脱扣器,按额定值”
上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“kW数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。
被采纳
袁皓dQCO8 发布日期:2017-09-26 00:53:07
所有厂家生产的断路器其壳架电流基本是固定的。仅仅是脱扣器可以有不同的额定电流,比如:16A,20A,2,32A,40A,50A,63A,80A,100A,12,160A,200A,22,250A,320A,400A,500A,630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A,5000A,6300A等。
选择断路器,就简单了。你根据负载类别进行选择,如果线路中主要用电器具动力型负载如有电动机,压缩机等那么你按照电机保护型来做。看电机的额定电流是多少A,按照上述开关脱扣器的额定电流来选择,30KW电机,选63A的电机保护型断路器足够。 如果线路中非电机等动力负载,就按配典型来选择,负载总量40KW,可选80A的配电保护型断路器。
你那个1.2倍或者所谓的其他资料里的1.5倍有其道理所在,但是针对你的这问题似乎没有任何意义了。