我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 高压柜中断路器问题

高压柜中断路器问题

nnnn1238    2013-01-10    断路器    浏览 268 次

1、为什么在断路器前安装隔离刀?是和隔离刀先合后断有关系么?具体解释一下 2、断路器Z开始合闸的时候是手动还是自动的?要是手动,为什么还要PT提供操作电源?如果操作电源是交流的,那如果母线停电,断路器还怎么工作?要操作电源不就是多余的么? 3、断... 1、为什么在断路器前安装隔离刀?是和隔离刀先合后断有关系么?具体解释一下
2、断路器Z开始合闸的时候是手动还是自动的?要是手动,为什么还要PT提供操作电源?如果操作电源是交流的,那如果母线停电,断路器还怎么工作?要操作电源不就是多余的么?
3、断路器前面的隔离刀的电流为什么要选的比断路器大?断路器的额定电流是指到了这个电流就动作么?
本人菜鸟,请高手指教

精彩问答
zashi19810310 发布日期:2016-12-02
1,断路器前安装隔离刀闸,是为了在仃电时有一个明显断开点,它不能带负何分合闸,带负何分合闸有后面的断路器负责。
2,断路合闸,有手动、自动,自动是指自动重合装置,可设定自动重合次数。PT提供的电源,是包括搞作断路器分合闸用,还要提供给二次继电保护使用。那如果母线停电,断路器是靠储电容或电瓶完成,没有配置储电容和电瓶的系统,靠失压跳闸装置(机械结构)来完成。断路器还带有机械手动分合闸装置。
3,选配隔离刀闸比断路器电流大,是为了能安全运行,还有一个问题是隔离刀闸结构简单,价格低。
断路器的额定电流是指到了这个电流就动作么?不是的,断路器允许过电流的。断路器动作电流的整定值,和这个断路器所带的设备有关。
全部评论
赖赖赖自己吧10 发布日期:2013-01-11
1,高压断路器前安装隔离刀主要是为了方便维修、维护高压断路器而设计的。隔离刀先合后断是送配电工Z基本的操作规程,由于高压送电的电压高、电流大,直接投送容易产生高压放电、起弧烧坏设备,所以隔离刀不作直接送电设备,属于辅助送电设备。
2,现在的高压断路器当控制电路完善正常送电了,是不需要手动操作的。手动操作也就是为,当控制电路出现故障,不能够实现断路操作而应急操作而设计的。PT提供操作电源属于正常运行状态下供电。如果母线停电,PT不能供电了,操作电源会从EPS或UPS不间断电源供电给高压断路器控制电路。也就是说PT不光是直接供电给控制电路而且也给EPS或UPS不间断电源系统充电。如果你能够这样理解了,就不会说操作电源是多余的了。
3,以上diyi条里说的很清楚,由于高压送电的电压高、电流大,直接投送容易产生高压放电、起弧烧坏设备,如果隔离刀的额定电流和断路器的额定电流相同的话,断路器烧坏了造成短路那么隔离刀也难幸免于难。那么整个供电线路也就瘫痪,所以隔离刀的电流要选择比断路器的电流要大是为了保护线路的原因。断路器的额定电流可以这样认为到了额定值或者超过额定值就会动作。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控