我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 空气断路器能否长时间过负荷运行?为什么?

空气断路器能否长时间过负荷运行?为什么?

蔚蔚780412    2010-05-13    断路器    浏览 437 次

空气断路器能否长时间过负荷运行?为什么?

精彩问答
as18813840409 发布日期:2016-08-09
  空气断路器不能长时间过负荷运行。空气断路器具有过载和断路器保护,按照国家标准中的要求,空气断路器在1.05倍的额定电流下运行2个小时之内不应该动作,但是在1.3倍额定电流下要求在2个小时之内动作。
  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

  脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
被采纳
zashi19810310 发布日期:2016-12-02 03:37:57
空气断路器具有过载和断路器保护:
按照国家标准中的要求,产品在1.05倍的额定电流下运行2个小时之内不应该动作,但是在1.3倍额定电流下要求在2个小时之内动作。
比如:DZ15-100/3901 (100A)的断路器,他可以在10的电流下至少能工作2个小时而不跳闸,但是当到10以上的电流他会在一定的时间内跳闸,可能是1小时,2小时(这样时间以开关的性能为准)
假如你需要他过负荷运行,要么换规格大的开关,也么和厂家沟通,进行定制。
全部评论
yiyu5197 发布日期:2010-05-18
发给回复
乄陌上青丝语丶 发布日期:2010-05-17
分工会发个广告
OliviaWANG月 发布日期:2010-05-17
度越高,延时越短。如果在过负荷但超过不大,而四周气温又比较寒冷通风良好时,也可能长时间工作不跳,但这就不好估计了。
yy1234561212 发布日期:2010-05-14
一般来说,空气断路器有一个整定值或者额定值,当负荷电流超过这个值,在一段时间延迟后就会跳闸,延迟跳闸的时间长短从几十分钟到几百毫秒,与负荷电流大小有关,电流越大,延时越短,厂家一般会提供一个电流-延时的曲线图供用户参考。延时的长短有时候也跟开关所处的温度有关,一般温度越高,延时越短。如果在过负荷但超过不大,而四周气温又比较寒冷通风良好时,也可能长时间工作不跳,但这就不好估计了。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控