Nms3nm2    2012-07-12    断路器    浏览 306 次

假如 一个单相回路的总功率是16.7KW,计算出电流大约90A,那么如何选择断路器呢?DZ47系列Z大的63A不够啊。如果用DZ20塑壳断路器有单相的吗?我看到Z低的只有3P的三相。

精彩问答
aaa_001001 发布日期:2012-07-13
63A肯定不够。断路器的额定电流必须大于90A才能用。单相这么大的断路器可能没有,选用3相的用其中一相也可以。
全部评论
jh浩子love 发布日期:2012-07-20
选用NC-100,100A的即可,不需要选用塑壳断路器
QrXAc96d9w 发布日期:2012-07-13
你可以选择性1P12,定值100A的Z好。2P125的也行
lifeup伊利 发布日期:2012-07-13
塑壳断路器一般没有单相的,DZ47有12系列的,或正泰DZ158型的,电流都可达到12,1P;2P;3P开关全有,都可满足你的要求。