Ao0竞og油    2011-11-15    断路器    浏览 337 次

我要用220V的电,把一根线接到四相五线的ABC相上任意一根(断路器上),另外一根接在零线上,为断路器会跳掉?是缺相吗?求解

精彩问答
as18813840409 发布日期:2011-11-16
不一定是缺相!还有可能是偏相!有可能是保险丝的问题,亦或是漏电保护板出现故障!你可以一步步缩小范围用排除法检查一下!希望对你有帮助!
全部评论
昭君美如箫 发布日期:2011-11-20
不一定是缺相!还有可能是偏相!有可能是保险丝的问题,亦或是漏电保护板出现故障!你可以一步步缩小范围用排除法检查一下!
和平使者373 发布日期:2015-11-07
  空开带有失压脱扣器的空气开关,断相保护继电器的常开触点与空气开关失压脱扣器串联,三相电压正常时断相保护继电器的常开触点闭合,空开能正常合闸,缺相时断相保护继电器动作,空开跳闸。故障出现以后每一次都是这样一个现象,运行10分钟后,撬块的总空开起跳,而并非风机的单独空开起跳,但检查出故障就是风机的空开缺相,并且是两相。再者如果缺相之后,风机是无法启动的。
TNT修少 发布日期:2011-11-16
四相五线没有听过,只有三相五线制,跳闸考虑两方面1是断路器容量不够,2是线路、用电设备有对地现象。处理方法:检查用电设备、线路绝缘,若没有问题,就要考虑断路器容量够不够,换个大容量的试下。
问题要叙述清楚,你的用电设备是什么,送上电没有带负荷会跳闸还是送电带负荷才跳。