我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 带有 高次谐波对策的漏电断路器

带有 高次谐波对策的漏电断路器

挚爱BOBO挚爱    2018-06-14    断路器    浏览 327 次

工地上的塔吊为变频启动 但造成了A级配电柜中漏电断路器跳闸 二级和三级配电箱没有动作
了解到使用 具有 高次谐波对策的漏电断路器可以解决此问题
寻找各位同仁求有此规格漏电断路器
或者工地施工同仁给出方法
在此谢过

精彩问答
as18813840409 发布日期:2018-06-15
灵敏度低点的。或者直接空气开关。灵敏度太高漏电断路器有可能会出现跳闸故障。