在220kV变压器保护中,为什么瓦斯保护的出口不宜启动断路器失灵保护

nnnn1238    2017-11-22    断路器    浏览 323 次

精彩问答
我你的不是公主 发布日期:2017-11-23
主要原因有两点:
1、电气量保护在保护将断路器成功跳开后,跳闸接点就会迅速返回。非电量保护在断路器跳开后,并不会迅速返回,如果非电量保护启动失灵,则失灵保护将会在断路器跳开后仍然处于启动的状态,这样就增加了失灵保护的误动概率。
2、非电量保护动作时,有时电流不会快速增加很多,达不到失灵启动电流值,此时失灵保护不会启动。