我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 三相偏流对断路器有什么影响?会跳闸吗?

三相偏流对断路器有什么影响?会跳闸吗?

吻檀把再乇穫    2011-08-26    断路器    浏览 667 次

一个ABB空气开关,12,黄绿红三相日常电流分别是22A、23A、46A,这个断路器偶尔跳闸,并且发现红相外壳处温度很高,80℃,这是什么原因造成的?
三相偏流空开会跳闸?红相温度为什么那么高?是断路器有毛病了?
偏流该怎么调?

精彩问答
zashi19810310 发布日期:2017-09-25
  没影响,不会跳闸的,一般断路器额定温升是不超过80K,加上环境温度要100度左右了。
  断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
被采纳
雪已过六月 发布日期:2011-08-27
断路器是没问题的。还是先查负载吧。
一般断路器额定温升是不超过80K,加上环境温度要100度左右了。
你那么大的电流也差不多这个温度了。
你既然看到红相温度高,那么问题应该就在那一路上面,你前面说“黄绿红三相日常电流分别是22A、23A、46A”那可见平时红相的温度就偏高了,是不是你那路接的负载比另两路更大?
关键还是要看你接的是什么负载?
至于你说的偏流,U=IR,既然U 是相等的,那肯定是R的问题咯。如果可以的话,那路去掉点负载应该就可以了。
要是还有问题可以追问。

希望您能满意。
全部评论
2715216713天天 发布日期:2011-08-27
yes
哎慧慧 发布日期:2011-09-04
你把那个空开打开看看是不是接触不好呢 你的三相负载供应的是一个电动机吗 ? 我个人认为是 你的线路负载负荷不平均 再不就是你的线路接触不量
蓝极星蓝极星 发布日期:2015-11-01
断路器会跳闸。
断路器是没问题的。还是先查负载吧。
一般断路器额定温升是不超过80K,加上环境温度要100度左右了。
那么大的电流也差不多这个温度了。
既然看到红相温度高,那么问题应该就在那一路上面,你前面说“黄绿红三相日常电流分别是22A、23A、46A”那可见平时红相的温度就偏高了,是不是那路接的负载比另两路更大?
关键还是要看接的是什么负载?
至于说的偏流,U=IR,既然U 是相等的,那肯定是R的问题咯。如果可以的话,那路去掉点负载应该就可以了。
当三相电机运转中突然缺相时,另外两相的电流会激增,大大超过断路器的分断电流,而且用于电动机的断路器都是带热继电器的,所以同时造成断路器的电流过载和热过载,断路器就会在0.8秒钟之内跳闸。
lifeup伊利 发布日期:2011-08-27
此开关的额定电流为12,所以即便三相电流不平衡,Z大也就是46A远远小于开关的额定电流,因此开关不应当发热指80度。三相空气开关的每一相都装有过负荷保护,如果有一相过负荷,此相保护就会联动其他两相一起动作跳闸。
在46A时三相开关的一个极温度就那么高,如果电流没有看错的话,那就是此开关的接触有问题,也就是开关有毛病了。
如果开关后面的负荷都是单相负荷组成的,三相电流不平衡很正常,只要Z高电流不超过开关额定电流,对于开关本身来讲,电流不平衡没有什么影响,如果想要调整三相电流,就得调整三相上的负荷,使得电流基本平衡。如果开关后面的负荷都是三相负荷,而此时电流不平衡,那就是负荷有了毛病,应当检查负荷的工作情况