如图,是漏电断路器的原理图。 迷惑1:漏电断路器面板上会有一个实验按钮,按钮旁写有每月实验一次的字样。按照电路图,按实验按钮时,相当于火线与零线短路。这个时候的跳闸应该是短路保护装置起效。怎么可能实验得出漏电保护装置是否起效呢? 迷惑2:... 如图,是漏电断路器的原理图。

迷惑1:漏电断路器面板上会有一个实验按钮,按钮旁写有每月实验一次的字样。按照电路图,按实验按钮时,相当于火线与零线短路。这个时候的跳闸应该是短路保护装置起效。怎么可能实验得出漏电保护装置是否起效呢?

迷惑2:假如实验按钮是实验漏电保护装置是否起效的,那么按实验按钮时,相当于火线与零线短路,只不过是流经零序电流互感器的电流非常大而已,但矢量和还是为零的啊!电路怎能动作呢?而且又怎能实验得出漏电保护是否控制在30毫安内呢?

精彩问答
sunwang817331 发布日期:2017-10-01
你的视力有问题啊。“按实验按钮时,相当于火线与零线短路,只不过是流经零序电流互感器的电流非常大而已,但矢量和还是为零的啊!”。请仔细看:图中明明在按钮回路中串接有试验电阻的,他的作用就是产生30毫安电流的,而不是产生短路电流的!试验电流只有一根线是通过零序线圈的,当按下试验按钮后,220V电压在试验电阻上产处的电流会在零序电流互感谢器上产生二次电流的。
全部评论
蓝极星蓝极星 发布日期:2012-06-27
简单的说就是当你按下试验按钮后,关于试验按钮的那条回路有电流,零序电流互感器产生二次电流,着不就是模拟的漏电吗?产生剩余电流的表现就是矢量和不为零
軅莩屹西邦郎 发布日期:2011-02-24
迷惑1解释:按钮串联了电阻,按下试验按钮,由于电阻的限流作用,不会形成短路电流。
迷惑2解释:注意试验按钮回路一端在互感器上方,一端在互感器下方,形成的试验电流流过互感器一次,不会形成矢量和。试验电流大于漏电动作电流(如30毫安)时漏电断路器动作,起到试验漏电保护的作用。