我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ zw20a一12型户外高压交流真空断路器怎么安装

zw20a一12型户外高压交流真空断路器怎么安装

kdhfddasfxx    2017-10-05    断路器    浏览 307 次

精彩问答
TNT修少 发布日期:2017-10-06
1.开箱后应检查分界断路器绝缘套管有无损坏,产品铭牌、合格证是否与订货单相符,装箱清单是否与实物相符。
2. 分界断路器投入运行前,应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构所具有的合分闸方式进行试操作,以检查各项指标是否正确。
安装前的准备工作:
3.金具加工
依据选定的安装方式加工安装金具,安装金具详细加工尺寸附件图。
4.准备安装附件
以下是单台设备所需的附件数量:
1)高压避雷器6个(电源侧和负荷侧各3个);
2)10kV绝缘子(规格和数量依据安装方式和电杆的大小而定);
3)抱箍(规格和数量依据安装方式和电杆的大小而定);
4)开关出线连接夹6个(具体尺寸依据现场线路的线径而定);
5)接地导线。
5.待装设备检查
外观检查内容:
1)紧固和密封是否完好?
2)出线套管和壳体有无损伤?
3)控制插座及插针是否完好?
4)操作手柄及分合指针是否在正常位置?
5)核对产品的额定电压、额定电流与实际情况是否相符,并用机构所具有的合、分闸方式进行试操作,以检查各项指标是否正确。
6.绝缘检查内容:
1)绝缘电阻:一次对二次及地:≥1000MΩ;二次对地:≥10MΩ
2)绝缘耐压:一次对二次及地:42kV,1min;二次对地:2kV,1min;
7.本柱上分界断路器因其特殊的设计结构,确保用户在使用中长期免维护。
8. 用户不得随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。
9.分界断路器出厂时,TA变比预设为600/5;用户欲更改变比时,可将涌流YZ器罩打开,在涌流YZ器两侧有两排端子,可将标有A400/5(或A200/5)、C400/5(或C200/5)的导线与标有A600/5、C600/5的导线分别相应对调,并压接牢固,即可使TA变比设置为400/5(或200/5)。
10分界断路器配有复合控制器,其主要作用为了防止开关合闸时所引起的涌流,并消除过流线圈的抖动,实行定时限值分闸,避免线路因瞬时过流产生误动作,另外,其速断功能能够快速准确地判别线路的短路故障, 从而提高线路输电的安全可靠性。使用时,请仔细阅读复合控制器使用说明书
11.操作人员应初步了解机构的性能及安装调整、维护知识,对运行中问题应予以记录,必要时可通知制造厂家。
12.安装步骤及注意事项:
1)将安装螺栓上的螺母松到螺栓的末端。
2)将线绳挂在两边的开关吊钩上,抬分界断路器。
注意:* 线绳长度应大于80cm
* 分界断路器允许稍有倾斜
3)在抬到横担位置时,使吊架与横担接触,放好吊架螺栓和弯板后,拧紧螺母。解开线绳,并完全拧紧螺母。
4)分界断路器可以单杆架设,也可双杆架设。
5)分界断路器可以单杆架设,也可双杆架设。
6)将外置式PT置于分界断路器上部PT安装架上,用4组M10×40的不锈钢螺栓、螺母、弹平垫紧固。将二芯电缆两端分别接于PT二次接线端子和断路器接线图指定接线位置。
7)用高压电缆将外置式PT的一次接线端子和分界断路器的进线侧连接。当一次线路不需要安装隔离刀闸,可直接将分界断路器两侧出线端子(电缆)与线路连接;如果一次线路需要安装隔离刀闸,则将分界断路器两侧出线端子(电缆)与隔离刀闸出线侧连接。
13.智能控制器的安装
金具的加工及安装附件的准备:
1)控制器在出厂时"安装挂钩"已随货附送,安装时用户只需准备固定金具即可,固定金具的加工依照安装点的不同也不一样。一般情况下控制器安装在圆柱形的电线杆上,固定金具(抱箍)根据圆柱形电线杆的直径进行准备。
2)用户自备的附件数量(以下是安装一台控制器所需的):
● 抱箍2个,具体尺寸依据电杆的大小而定;
● 接地线一根,线径不小于16㎜2,线的长度依据现场安装情况而定。