仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 断路器"长延时电流整定"表示什么功能?

断路器"长延时电流整定"表示什么功能?

张玲艳11    2014-08-11    断路器    浏览 1362 次

在CW1型断路器额定电流为1600A,但说明书上在智能控制器面板上设定"长延时整定电流为Ir1=1380A,t1=30S,为什么比额定电流小啊?意思是不是工作电流超过1380A时30S以后断路器跳闸?如果这样的话断路器岂不是无法在额定电流1600A状态下工作了?请电气工作的朋友们... 在CW1型断路器额定电流为1600A,但说明书上在智能控制器面板上设定"长延时整定电流为Ir1=1380A,t1=30S,为什么比额定电流小啊?意思是不是工作电流超过1380A时30S以后断路器跳闸?如果这样的话断路器岂不是无法在额定电流1600A状态下工作了?请电气工作的朋友们指点,谢谢

精彩问答
紫冰凝521314 发布日期:2016-11-16
  可以理解为断路器的长延时整定电流Z大可以整定到额定电流。额定电流In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值(如可调范围0.4-1*In),Ir这个电流值是可以调整的,假如你用额定1000A的断路器,实际上你长期稳定负载电流在600A左右,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显大了,起不到过载保护,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设置。你就必须把这个电流值设定在大概(1.1倍-1.3倍)*600A左右,你要求保护灵敏点Ir调到0.7In,这样,长延时保护根据700A的设定来进行保护。这里面的In你可以理解为断路器可以允许的Z大电流值,即额定电流值,实际使用中的电流值一般是低于该值的。
被采纳
感性的豆芽妹 发布日期:2017-11-26 18:00:05
断路器的长延时是可以调整的,出厂整定值没有考虑断路器满负荷运行,实际中根据回路电流可以调整。什么比额定电流小啊?意思是不是工作电流超过1380A时30S以后断路器跳闸?如果这样的话断路器岂不是无法在额定电流1600A状态下工作了
全部评论
老不丁点 发布日期:2014-08-12
断路器的长延时是可以调整的,出厂整定值没有考虑断路器满负荷运行,实际中根据回路电流可以调整。