banguijiu 发布日期:2018-06-29
diyi种:不使用控制器时,发射器和接收器的连接图说明:
1、24V正压电源接入到接收器的24Vdc电压接口,棕色线
2、发射器的test与0vDC接地分别是黄色和蓝色线
3、接收器的0vdc以及EDM端口接地,分辨是蓝色和绿色线
4、接收器的os1和os2作为输出,分辨接黑色和白色线。

第二种:带控制器的光幕传感器接线方法说明:
1、安全光幕控制器通过继电器触点自检
2、220v交流电接入控制器
3、继电器输出out两个,作为控制器信号输出
4、光幕输出os1和os2分别接入光幕接收器的黑线和白线
5、触点自检EDM通过绿线接入光幕接收器
6、接收器电源正24vdc通过棕线接入控制器,0v负极通过蓝线接入控制器
7、光幕发射器由黄色线接入控制器的光幕自检TEST开关点
8、光幕发射器的正24Vdc电压由棕色线接入,0VdC由蓝色线接入