用电流霍尔传感器测电机运行电流,在电机未启动时发现三相中B相有20A

mary68410    2017-02-08    霍尔传感器    浏览 317 次

用电流霍尔传感器测电机运行电流,在电机未启动时发现三相中B相有20A电流,电机启动后,B相电流比A、C两相低20A左右,请问是怎么回事呢?

精彩问答
honglian0904 发布日期:2017-02-09
没有合闸哪来的电流?应该是传感器有问题。不信换一相试试。