我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 继电器/ 如何选用交流接触器和热继电器

如何选用交流接触器和热继电器

≈陈骁≈    2012-03-26    继电器    浏览 252 次

三相异步电动机,三角接法,380V电源、额定功率7.5KW、额定电流1、功率因数0.78.不经常启动,几天才启动一次,每次工作一小时左右。请问应该选择什么样的交流接触器和热继电器。
满意答案追加分

精彩问答
我你的不是公主 发布日期:2017-09-05
1、热继电器的整定不要超过1.2倍电机额定电流,一般超过1.2倍额定电流一段时间,电机都损坏了。
2、交流接触器1.5到2倍额定电流。

3、交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。 另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。 20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。 交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
被采纳
臼匆朔热刎W 发布日期:2017-10-13 11:45:45
热继电器的整定不要超过1.2倍电机额定电流,一般超过1.2倍额定电流一段时间,电机都损坏了,交流接触器1.5到2倍额定电流都可以。
全部评论
OliviaWANG月 发布日期:2012-03-27
可按以下估算法:三相异步电动机的额定电流=额定功率*2,即为1,可选择20A或2的接触器;热继电器的选择方法:整定电流值为额定电流的1.15-1.25倍。即选择18A左右。