我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 减压阀/ 高层电热水器一定要装减压阀吗?

高层电热水器一定要装减压阀吗?

amanda33333221    2010-01-10    减压阀    浏览 592 次

鄙人住在15楼,刚买了个美的的电热水器,一直就不正常,冷水正常,但是热水如涓涓细流般。开始说是因为减压阀的问题,找了美的花了150换了一个,但是现在反而越来越小了。想问问是不是应该把减压阀给去掉好了?

精彩问答
杨巷相 发布日期:2017-10-08
  高层电热水器不用装减压阀热水器。要安装的是限压阀不是减压阀。
  电热水器限压阀,包括由阀盖及阀体构成的整体外壳和位于外壳内的阀芯和用于调节出水水压的丝堵。阀芯上固定有橡胶膜片和不锈钢压片,橡胶膜片的周缘固定在阀盖与阀体的结合处,阀芯的顶端面向进水处。还包括有弹簧,弹簧一端作用在丝堵上,另一端作用在不锈钢压片上,可随进水压力对阀芯起移动作用。可使出水水压为设定值,不会随进水水压的变化而变化,适于在封闭式电热水器中使用。
被采纳
秣丂丶厸诺 发布日期:2017-09-01 19:46:44
蓄水式电热水器进水处不是减压阀,而是一个止回阀,开口调节太小会影响进水流量,你不装这个止回阀试试看,可能水就大了,可以对止回阀重新调整,其实不装问题也不大。

内胆不会坏,就是有一点热水会流向冷水管道,非常少,没有什么问题,放心使用。

高层水压高?15楼水压还高?高层一共是几层,自来水水压是有国家标准的,而且楼层越高水压越低,如果15层水压还那么高,那底层居民任何使用?
如果是减压阀的话,冷水一边有没有减压阀,如果冷水一边没有减压阀,冷水压力大,热水压力小,那么热水就出不来了,电热水器的一个基本原理是热水器的出水压力和冷水压力一致,那么冷热水才能混合使用!
全部评论
哈哈谢谢谢天 发布日期:2010-01-11
检查一下电压是否正常,如果不正常的话,也是很难达到要求的,这和减压伐应该关系不大的.Z好找专业一点的师傅来检查一下.
藏地磔神 发布日期:2010-01-11
电热水器为什么要用减压阀?
如果是液化汽热水器的话也不是减压阀的问题,那也只是水压问题!
dsd范德萨 发布日期:2010-01-11
热水小还装减压阀,首次听说。
周小爆007 发布日期:2010-01-11
那是安全阀,拆了它如果停水的话,水可能会倒流,会损坏热水器
Star丶卡密桑 发布日期:2010-01-11
五楼虽然级别Z低,但是说的Z正确
是单向安全阀,防止水回流和过热超压泄压阀,如果没安装,虽然水压会大一些,但是如果停自来水,热水器里面的水会倒流进自来水管,造成水箱缺水。如果没有及时补水,就会干烧,损坏热水器。