太阳镜孔涵钰 发布日期:2016-12-26
减压阀的安装要求:
1、减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进减压阀行。检查数量:全数检查。检查方法:检查管道试压及冲洗记录。
2、减压阀安装前应检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸,观察检查和手扳检查。
3、减压阀水流方向应与供水管网水流一致。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
4、应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
5、可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
6、比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
7、安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。