主电路:额定关合能力、额定开断能力、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流、工频耐受电压

精彩问答
zashi19810310 发布日期:2016-05-15
1 额定关合电流:接触器是馈电回路的操作元件,主要负责回路的正常操作,当接触器两个触点即将合上而电流即将导通的瞬间,会有一个电弧在触点之间出现,接触器应当能够承受这个电弧冲击至少30万次还能正常关合。一般来讲,这个电流就是接触器的额定电流,也有略大于额定电流的。
2 接触器在开断回路电流的时候,两个正在分离的触点之间会产生电弧。接触器有灭弧装置,能够断开这个电弧。但是回路也会有故障,接触器也会产生断开故障电流的时候,此时的开断电弧将更大,而接触器能够开断的Z大电流,叫做额定开断能力。但是对于接触器来讲,有三种状态可以有不用的开断能力:接触器开断后,没有太大的损坏,能够继续工作(A类);开断后,触头被烧损,经过修理后海可以继续使用(B类);开断后,触头损坏,但是接触器还可以承受正常的运行电压(C类)。平时在产品样本上看到的额定开断能力就是表示了A类;
3 额定短时耐受电流:这是一个热稳定的概念。看接触器能够承受一个时间段的Z大电流,这个时间一般是1秒,接触器应当能够承受这个电流在这段时间内产生的热量;
4 额而定峰值耐受电流:这是一个动稳定的概念。接触器能够承受电流产生的电动力作用而不损坏的Z大值,由于Z大电动力与电流峰值成正比,所以用峰值电流来表示;
5 接触器用于有电压的回路上,所以要能够承受这个电压的长期作用,因此用工频耐受电压来衡量其能够工作的电压水平
全部评论
赖赖赖自己吧10 发布日期:2011-07-06
额定关合开断能力:指接触器线圈得电的Z小电流;额定短时耐受电流:当短路时,接触器所能承受的Z大电流;