仪器网/ 仪器社区/ 接触器/ 接触器为何连跳?

接触器为何连跳?

归心司马氺莫    2009-05-01    接触器    浏览 516 次

有两个接触器,一个是工作接触器,一个是启动接触器,是那个启动接触器连跳,没有接负载就没事,一接上负载就连跳,

精彩问答
aaa_001001 发布日期:2017-09-08
有几个原因 :
1.电机重载启动造成电网压降过大 低于接触器的Z低工作电压或者电机本身有绝缘缺陷 。
2.接触器的辅助触点有灰尘造成控制回路接触不良。
3.接触器的铁芯有锈或者是灰尘造成吸合不良导致辅助触点接触不良,至于火花跳,都是因为触点接触的不良产生的电弧。 40A的接触器电机应该是在15个千瓦左右,如果有钳型电流表的话可以看看是不是电机本身的问题。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
被采纳
优尼佳紫 发布日期:2009-05-02
你说的应该是一个接触器下面有热急电器,一个没有的。如果电机没事的话:
情况应该是缺相,你把进接触器电源关闭,吸合接触器再用万用表的欧姆档位测启动接触器的上主触点。三相如果如果电阻相同的话那就是进电源缺相。如果不相同就是接触器坏了。(更换)如果都正常就是接触器的主触点虚接(换接触器或者更换触头)
希望能帮到你~
全部评论
13623418691 发布日期:2009-05-02
如果是星-三角启动就仔细检查接线
sviijfud 发布日期:2009-05-02
启动电流过大,请仔细检查线路和负载。
aaa1079588259 发布日期:2015-10-30
接触器连跳的原因:
1.电机重载启动造成电网压降过大 低于接触器的Z低工作电压 或者电机本身有绝缘缺陷;
2.接触器的辅助触点有灰尘造成控制回路接触不良;
3.接触器的铁芯有锈或者是灰尘造成吸合不良导致辅助触点接触不良 至于你看见有火花跳 都是因为触点接触的不良产生的电弧 你说是40A的接触器你的电机应该是在15个千瓦左右,如果有钳型电流表的话你可以看看是不是电机本身的问题。