温控器的输入电压是220伏,怎么用这它去控制线圈电压为380伏的接触器呀?

张豹07    2013-04-13    接触器    浏览 941 次

我这个温控器后面有六个接头,两个是传感线接头,另两个是输入电线,标的是220伏电压,另外两个是接继电器的,怎么用它控制380伏接触器线圈呀?

精彩问答
丶飘如陌上尘 发布日期:2018-05-01
温控器内有控制触点,能够串接在380伏中控制交流接触器,与输入电源电压220V 无关。只要在交流接触器的要线圈中接入380V电源电压就行了。
全部评论
xiaoxia9521 发布日期:2013-04-15
接继电器的应该是220v的。接220v继电器线圈控制380v接入380v接触器线圈
whcjtl 发布日期:2013-04-14
这个可以的呀,你那380V一根线直接进接触器线圈,另外一根接温控器继电器输出常开触点就行了
传發烟酒商行 发布日期:2013-04-14
加一个220V的中间继电器,不过Z好是直接换个控制电压220V的接触器
sviijfud 发布日期:2013-04-14
接触器的控制回路供电用380V的电压,将温度控制器的输出控制触点串接在380V的控制回路上即可。
aaa1079588259 发布日期:2013-04-14
输出触点和是和220V工作电压无关的一对触点。可以直接串入380V接触器的控制电路。如果觉得不安全的话,用此触点控制220V的中间继电器,用中间继电器的常开触点控制380V的接触器。