我这边本来有个电路,是用两个AH3-3时间继电器来控制负载的延时通断,然后因为负载电流过大,所以要加个接触器,请问要加在哪啊,怎么接?有没有电路出来晒下,文字比较难理解。谢谢。 下图为目前我接的电路(前半部分,后半部没用到)所以要加接... 我这边本来有个电路,是用两个AH3-3时间继电器来控制负载的延时通断,然后因为负载电流过大,所以要加个接触器,请问要加在哪啊,怎么接?有没有电路出来晒下,文字比较难理解。谢谢。
下图为目前我接的电路(前半部分,后半部没用到)所以要加接触器就不理解了,初学电工,谢谢。

被采纳
优尼佳紫 发布日期:2017-10-15 16:17:14
这个很简单,不需要改时间继电器控制,用原先的两个AH3-3控制两个接触器,接触器再控制路灯和广告牌就可以了。
全部评论
OliviaWANG月 发布日期:2013-01-17
把你图中控制器上面接的各种灯 改成接触器的线圈,再为灯单取电源,电源到灯的回路中串接接触器的主触点 就OK了
馨——晗 发布日期:2015-06-18
是的,要加个接触器。
QrXAc96d9w 发布日期:2013-01-16
你要加的接触器是控制路灯还还是控制广告