13623418691 发布日期:2016-11-23
首先将这个功率的电机运行时的理论电流计算出来
三相电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右
电流=11000/380/1.732/0.75
=22.3A左右
考虑到电机启动电流和长时间稳定运行,空开建议使用3,接触器建议选择额定电流40A左右。