我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 接触器/ 11KW电机三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器

11KW电机三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器

完善个人瘠薄    2010-11-23    接触器    浏览 1266 次

怎么配线和开关接触器以及热继

精彩问答
雪已过六月 发布日期:2017-09-24
三相电机的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
11KW/380/1.732/0.85=19A。
空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择32A或者40A开关。
接触器按照负载电流的1.2-1.5倍选择,可以选择32A的交流接触器。
被采纳
感性的豆芽妹 发布日期:2010-11-29
额定电流大该是21.2A,
从严考虑作业环境。建议用10平方铜线。
接触器要大一点,额定电流1.5倍。小了会因起动电流过大,而使接触器触点寿命缩短。故用32A。热继选择1.1倍大的电流。调到约23A左右。
开关选50A。
全部评论
ashley0309 发布日期:2010-12-02
容量十一千瓦,额定电流22A,接触器选50.2.5平方的铜线就行。继电器选55相接近就行,空开选五十的
剪贴ALL 发布日期:2010-11-26
用10平方的线,接触器:32A的 热继:热继设定电流都是可调的,调到额定电流的1.1倍
OliviaWANG月 发布日期:2010-11-24
线:6平方的足以,接触器:32A的 热继:热继设定电流都是可调的,调到额定电流的1.1倍就差不多