能直接接单相电吗

精彩问答
lmmbuty 发布日期:2017-09-04
可以接单相电,但是Z好不要直接控制接触器,接近开关的电流很小,一般300mA左右。
接触器大的话,线圈启动电流也大,接近开关容易烧。
Z好加个小继电器,用继电器控制接触器。
全部评论
dykhily33 发布日期:2011-12-20
不能
馨——晗 发布日期:2011-12-20
220V或380V交流接触器线圈,不能再串联220V的交流接近开关。允许串联触点式限位开关等。有可能理解错误。
鑫蕊76 发布日期:2011-12-21
Z好不要直接接,有烧毁接近开关的可能。
永恒之塔潇洒 发布日期:2011-12-20
可以接呀!不过要先保证你的交流接触器的线圈额电电压是220V的呀!你所说的单相电与零线形成的回路就是220V的呀!接单相是对的呀!