7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?

精彩问答
sfppscy72557 发布日期:2017-11-22
7、5千瓦三相异步电动机,额定工作电流为7、5*2=1,启动电流约为两倍以上即1*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于1的额定范围,一般可调至16A-18A左右。有空气开关不主张选熔断器,若选就选30A快速熔断器。电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
被采纳
雪已过六月 发布日期:2010-02-04
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到2,热继电器使用2或者32A的,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米没问题了。
全部评论
乄陌上青丝语丶 发布日期:2018-05-23
向阳华仔夫子岭 发布日期:2010-02-04
7.5KW的电机额定电流在16--17 A。工厂内算法 空开25-30,接触器25-45,热继电器设定约18-19A,铜电缆电流密度6--9A/平方毫米。私企或短时运行取小数就行铜电缆电流密度9A/平方毫米以上。
袁皓dQCO8 发布日期:2010-02-04
D型空开 20A
CJ20-25交流接触器
LR1-D16321热继电器
电缆1.5平方三相四芯
cherishwe 发布日期:2010-02-04
7.5KW电机额定电流约1附近,空开容量应大于电机额定电流的1.4倍附近,取2为宜;接触器取40A,热继电器设定电流为16A;2.5平方铜芯电缆。