11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的?

幕後8858    2012-02-20    接触器    浏览 2398 次

选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?

精彩问答
呼的大大的 发布日期:2017-09-20
11KW电机不知道是几极电机,是鼠笼还是绕线的,拖动的负载是皮带联结还是同轴之类的硬连接,是水泵还是风机。以11KW/2极鼠笼电机联轴拖动离心风机,直接启动为例,11KW的电流是22A左右,空气开关应该选40A左右,接触器在B30就可以了,热继电器20-30A刻度的,你的空开选择小了些,在启动过程因为电压,负载等原因的影响下,可能躲不过22*7的启动电流,造成启动失败,热继电器大了没意义,小了会频繁动作也容易损坏。当然如果是轻载,你的热继电器可以选择小些。
全部评论
cdsqaz 发布日期:2012-02-21
你选的断路器、接触器过小,电机在直接启动过程中会因电流大造成启动失败,而热继电器又选得过大,起不到对电机的保护作用。建议选择断路器在50A左右,接触器在40A左右,而热继电器可选用20-32A,如JR36-20 20-32A,希望能给你帮助。