测量墙上插座接地脚和水管之间电阻,显示为11欧,算接地良好吗?可以改进吗?

精彩问答
辉煌欢笑 发布日期:2012-03-13
你这个测试方法很不准确,参考点选择错误,无法测试说明接地情况
接地电阻需要用专用的接地测试仪,测量接地体与大地之间的阻值才可确定。
也可用万用表按一定方法测试,但误差值比较大
全部评论
司徒溪云 发布日期:2012-03-13
很不好
bje1663716 发布日期:2012-03-13
不好 接地电阻必须小于4欧
supermanhzq 发布日期:2012-03-15
确保你那插座接地脚和大地相连的前提下,对于民用你那接地电阻已经够用了。国家规定高压线塔要求10-30欧(根据电压等级不同选择),35kv要求不大于4欧,一般110kv以上变电站接地要求不大于0.5欧。