将军747    2010-07-05    雷达物位计    浏览 501 次

我们厂的出渣机液位计用的是电容式液位变送器。但是垃圾厂出渣机里常常会产生像水泥状的物质,时间久了会黏附在液位计上,造成测量的误差,而且误差越来越大。常常需要每周清洗一次,请问问高手们有什么办法可以一劳永逸,选用什么样的液位计。或是出渣机需要... 我们厂的出渣机液位计用的是电容式液位变送器。但是垃圾厂出渣机里常常会产生像水泥状的物质,时间久了会黏附在液位计上,造成测量的误差,而且误差越来越大。常常需要每周清洗一次,请问问高手们有什么办法可以一劳永逸,选用什么样的液位计。或是出渣机需要怎么改造。谢谢

精彩问答
shijinming2010 发布日期:2010-07-20
换个雷达或者超声波的就好了。。。
不过下边该洗还是要洗的。。。
被采纳
zhouduan0505 发布日期:2010-07-10
这个位置应该选用非接触式液位计,例如雷达液位计,由于不接触测量介质 所以不用担心挂料现象,超声波的不可以用,因为你说的工况表面会经常有泡沫或者漂浮杂质 影响回波反射。

推荐选用 VEGAPS62
其实电容也有抗挂料的,只是我个人不是很喜欢,觉得何必勉强迁就?

--补充

我觉得我说的很清楚了,现在火力发电厂渣仓物位测量用雷达已经很成熟了,应用也很广泛,连型号都推荐给你了。为什么非要想去改渣仓呢?
全部评论
tangyi198592 发布日期:2010-07-20
你加1452630951这个QQ吧,给你介绍一种物位计,精度高,不用担心挂料的影响。
赵童88 发布日期:2010-07-15
我认为,如果用非接触式的,那么安装就要装在ZY位置了,尽量避免挂料对测量的影响。雷达,超声波液位计均可以。

如果挂料十分严重的话,我建议用投入式压力变送器测液位。不过也需要定期冲洗,但是冲洗要比法兰式安装的容易很多。因为投入式压力变送器完全可以将探头从下面拉上来进行清理。
快递张林 发布日期:2010-07-06
推荐用雷达或激光液(物)位计,jing准且不接触介质,没有挂料的忧虑。
如需要为您制定详细的技术方案,可发具体工况到我邮箱。fenghan0805@163.com