我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 空毛细管/ 空调毛细管堵塞如何处理?

空调毛细管堵塞如何处理?

丨灬路西法丶    2017-09-01    空毛细管    浏览 610 次

精彩问答
昌仁 发布日期:2017-09-13
  【空调毛细管堵塞处理方法分析】
  1、细管堵塞导致无冷风室内外机均运转良好,但无冷气吹出。检测与判断:卸下室内机外壳,手摸蒸发器不良,卸下室外机外壳,发现过滤器出口处毛细管结霜,说明毛细管内部堵塞。
  2、维修方法:放出制冷剂,用气焊焊下毛细管,用细钢丝输通堵塞处后,用95%无水酒精清洗毛细管内径。然后重新焊好。经过试压,检漏、加制冷剂0.5MPa’空调器恢复制冷。
经验与体会:毛细管堵塞的故障特征是空调器不制冷,毛细管上有结霜。现象与系统“缺氟”相似,可以试着为空调器加些R22制冷剂,如果充氟后,霜能退去,则为“缺氟故障”,如果加注制冷剂后,仍有结霜,则故障为毛细管堵塞。
被采纳
真神悟空 发布日期:2017-09-01 19:14:22
“空调毛细管堵塞----Z好---”,可试着用氧焊枪逐段地烧红整条毛细管(两端焊口处避免烧红、危险!),管中的堵物会被烧成粉末状而被高压端的冷媒吹通,问题也就简便地解决了。如果堵塞点在毛细管的高压入口处(异物刚好流到出口处而卡住的可能性极低),唯有放掉冷媒,将毛细管从高压端焊口焊下并将插入的那段毛细管烧红、从高压阀加点冷媒将异物从毛细管吹通。-----万一不成,将另一端焊下照样处理。仅供参考