我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 密封垫/ 净化车间通风管道的安装问题

净化车间通风管道的安装问题

fpveedic2712    2016-02-16    密封垫    浏览 337 次

净化车间通风管道外面包裹的保温棉,外面需要不需要再包裹其他的包层?包裹这个保温棉用的胶水有什么要求和标准? 净化车间的彩钢板吊顶是怎么密封的?我们这边现场是打好吊梁后,把彩钢板直接放在吊梁上的,这个是不是需要打密封胶以保证密封效果?还是... 净化车间通风管道外面包裹的保温棉,外面需要不需要再包裹其他的包层?包裹这个保温棉用的胶水有什么要求和标准?
净化车间的彩钢板吊顶是怎么密封的?我们这边现场是打好吊梁后,把彩钢板直接放在吊梁上的,这个是不是需要打密封胶以保证密封效果?还是有其他的处理方法?

精彩问答
ghuang20020702 发布日期:2016-02-16
  净化车间通风管道的安装问题?人和净化为您介绍空调风管安装:
  1)密封垫:密封垫应采用弹性好、不透气、不起尘的材料,可选用5 mm厚的闭孔海棉橡胶(一面背胶)制作,尽量减少拼接,四角接头处采用阶梯形,密封垫的内侧应与风管内壁相平。
  2)风管连接:风管的法兰连接采用专用夹条连接,连接前先紧固四角的螺栓,然后采用专用钣手将C型夹条固定在法兰上,要求松紧适中,C型夹条长度以150 mm为宜,夹条与夹条间距150 mm。
  3)风管安装:风管安装顺序为先干管后支管,根据现场情况,可以在地面上将多节风管连接起来后,再整段安装;如因场地条件限制,也可逐节安装。
  4)风管检漏:采用漏光法检查。经检验安装质量合格的风管,在漆黑的环境用150W功率以上带保护罩的低压灯泡,在风管的一端用绳子缓慢拉向另一端,然后在风管外观察,若有光线透出应对风管进行修补或涂胶后再查,无光线射出即为合格。
  5)端头封闭:安装停顿时应立即将风管的端口用塑料纸临时封好,如较长时间间断施工,应将端口用镀锌钢板加法兰封闭严密。