我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 入口阀/ 安全阀前后可以加手动阀门吗

安全阀前后可以加手动阀门吗

恍若隔世a63    2010-07-07    入口阀    浏览 1189 次

《GB/T 12241-2005 安全阀一般要求》里面只说“在安全阀进口安装隔离装置时,应不违背国家的法律或规范的要求。”,“在安全阀出口安装隔离装置时,应不违背国家的法律或规范的要求。”但没具体说明什么法律和规范。

精彩问答
854770408羅 发布日期:2017-09-11
  安全阀前后不可以加手动阀门。
  《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第137条 安全阀应铅直安装,并应装在锅筒(锅壳)、集箱的Z高位置。在安全阀和锅筒(锅壳)之间或安全阀和集箱之间,不得装有取用蒸汽的出汽管和阀门。
  安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。注安全阀必须经过压力试验才能使用。安全阀与锅炉的汽包、联箱之间一般不得装设截止阀门,或取用蒸汽的引出管。安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门或其他引出管;对于盛装毒性程度为极高、高度、中度危害,易燃、腐蚀、黏性介质或贵重介质的压力容器,经使用单位主管压力容器的技术负责人批准,并制定可靠的防范措施,方可在安全阀与压力容器之间装设截止阀。压力容器正常运行期间,截止阀必须保持全开,加铅封或锁定。截止阀的结构和通径,应不得妨碍安全阀的安全泄放。
全部评论
jfjhfjkgkjghl 发布日期:2010-07-09
进口可以加,但我个人建议Z好不要加,一般加了也没有任何意义,还有可能影响安全阀的起跳压力~
洪丽娟146 发布日期:2010-07-09
出口是不能装的,入口视安全阀的安装部位,比如一般的压力容器是可以的,通常是安装截止阀,但是如果是锅炉本体上的安全阀是不允许在安全阀的入口(也就是安全阀和锅炉本体之间)安装其它切断阀门的!!!
陌上桦慨 发布日期:2010-07-08
入口可装截止阀,出口不能安装
亚当AdaMy 发布日期:2010-07-08
安全阀出口端不能加手动阀门,出口是压力过高时泄压口,顶部会自动弹出。进口端视情况加装手动阀门(一般是损坏、校验时无备用安全阀)。