dsw_123 发布日期:2017-09-14
280度防火阀接信号输入模块,平时常开,火灾时当温度达到280度时关闭,发出报警信号,报警系统应联动关闭排烟风机。280度防火阀位于排烟管道穿越防火墙、防火分区处,作用是当管道中进火时切断火焰和热气的传播路线。
排烟风机接控制模块(输入输出模块),与电动保温阀等联锁,火灾时报警系统提前关闭平时排风,联动打开排烟口,联动启动排烟风机(先打开电动保温阀后启动风机),并反馈工作状态。
被采纳
狂爱佐 发布日期:2017-09-01 12:39:21
它们之间没有模块,一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。
有的没有直接连接线的是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。
一般工程上的280防火阀就这两种方式停风机的!