seine 发布日期:2017-11-21
建筑设计防火规范(GB50016-2006)
9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定:
1 排烟风机的全压应满足排烟系统Z不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量;
2 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机;
3 排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min;
4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

不过这个规范已经废止,2014新版规范中没有这一条了。