天宫三少爷 发布日期:2017-10-08
三通头原理:空调的三通阀门两管回流,另外一管孔是维修接头,大多产品当中有一个顶针结构,加气管上有个凸起的金属顶进去后气才可从维修阀门注入。也有少数空调的三通阀不采用顶针机构,连接后把阀门的螺杆正旋半周至一周可进行加气,退到后维修阀门再次关闭。
加制冷剂的操作方法:
1、在室外机三通上连接真空泵,抽真空30分钟,关闭压力表阀门卸下真空泵。
2、将冷媒罐放在电子秤上用连接管(要排空)与压力表阀门接好。
3、记下电子秤读数,打开压力表阀门,以液体方式缓慢加注,观看电子秤读数,当达到室外机标签上所需冷媒数量时关闭罐体阀门,关闭压力表阀门,等待5分钟。
4、开机运行10分钟。
5、迅速卸下室外机三通阀上的连接管(要防止冷媒冻伤),上好螺帽。
6、加注完成。
注意:在冬天,第4、5步调换或采用强制制冷在开机状态下卸管。
被采纳
冯启明baby 发布日期:2017-09-25 00:24:15
空调的三通阀门两管回流,另外一管孔是维修接头,大多产品当中有一个顶针结构,加气管上有个凸起的金属顶进去后气才可从维修阀门注入。也有少数空调的三通阀不采用顶针机构,连接后把阀门的螺杆正旋半周至一周可进行加气,退到后维修阀门再次关闭。