施工时柱子接头在加密区里了、可有这方面的规范、谢谢... 施工时柱子接头在加密区里了、可有这方面的规范、谢谢

精彩问答
llmwylyh 发布日期:2018-04-13
1、所谓‘加密区为接头禁区’,本质是指梁柱节点附近,是抗震概念设计的核心:强剪弱弯、强柱弱梁、强节点。1/6柱净高是柱节点附近的加强区,叫起来咬口,写起来字多,于是就叫做“加密区”。理解规范应该不仅在字面而重在内涵,汉语(或者所有语言一样)字面不可能百分bai准确表明了含义;
2、“全高加密”之意,与加密区有不同的含义,是整个柱子混凝土都需要加强约束,这是角柱,短柱加密与剪跨比小于2加密是‘强剪弱弯’的体现,等等这些与纵筋接头没有关系,柱筋不能接头的部位实际上只有一处,就是节点及其附近,这才是本质。不要揪住字面词语。
全部评论
mjqncqzy1532 发布日期:2015-07-16
图集11G101-1,
空旷的山岗 发布日期:2015-07-16
不能不考虑,参照101图集