5466553770    2012-01-02    转速表    浏览 283 次

关键是输出0~20MA的触头不够~一共是2个触头~一个做了模拟信号给定~一个做了模拟信号输出(2个信号全部至PLC)可是我还有一个转速表没有触头了。求解决~... 关键是输出0~20MA的触头不够~一共是2个触头~一个做了模拟信号给定~一个做了模拟信号输出(2个信号全部至PLC)可是我还有一个转速表没有触头了。求解决~

精彩问答
美好的明天716 发布日期:2012-01-03
童鞋,西门子MM440变频器,有两个模拟信号输入端口3.4和10.11,两个模拟输出端口12.13和26.27,你PLC用了一个模拟信号输入,一个模拟信号输出,那请问还有一对输入输出干嘛用了?如果确实另一对也被使用了,那你PLC还有富余的AO输出点吗?如果有,你把输进PLC里面的模拟量在程序里直接输出到你的富余AO口就可以接你的转速表了
全部评论
睿木瑾 发布日期:2012-01-03
加扩展模块