我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 组态软件/ MCGS组态软件跟西门子s7-200通讯,关于输出显示字符串...

MCGS组态软件跟西门子s7-200通讯,关于输出显示字符串的问题

朝采汽卉楷拣校    2018-05-09    组态软件    浏览 570 次

西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。... 西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。

精彩问答
470614387qq 发布日期:2018-05-10
比如你MCGS关联到PLC的VB0了,然后在循环策略里编辑一个脚本,让这个循环脚本一直运行的。
IF VB0 = 0 THEN data = "没有"
IF VB0 = 1 THEN data = "有一个了"
IF VB0 = 2 THEN data = "有两个了"
IF VB0 = 3 THEN data = "有仨个了"
。。。。。。。。
然后把data(字符型变量),显示出来就可以了,当VB0的数值不同,就显示不同的字符串了。
望采纳。。。。。