低压开关柜出厂的试验项目与步骤:1、元器件安装部局是否合理,依据图纸。 2、检查主辅电路接线是否正确、可靠,导线截面积是否符合设计要求。 3、机械操作及通电试验:验证元器件装配调整是否良好,运行是否可靠,依据设计要求和图纸。 (1)对于抽出式部件 “工作位置”、 “试验位置”、  “分离位置”,手动、电动试验应操作灵活,稳定可靠;(2)对机械联锁的稳定性、可靠性的验证; (3)传动试验,模拟运行状态下各种故障现象验证保护电路各项保护功能的正确性,可靠性应符合原理图; (4)经过以上各种操作试验后柜子结构及元器件不应有变形、性能改变等不良现象。 4、电气间隙和爬电距离的验证:依据国际标准或装置的技术标准。 (1)卡尺测量应符合与其相连的电器元件的规定; (2)检查部位包括所有带电部件与不带电部件之间以及带电部件相互之间直线Z短距离; (3)屏内主母线不同相或不同极的裸露截流部分之间。5、工频耐压试验 当主电路进行耐压试验时,应将不与主电路连接的其他电路接至金属框架 接地,试验电压应施加于: (1)成套设备的所有带电部件与裸露导电部件之间; (2) 在每个极和为此试验被连接到成套设备相互连接的裸露导电部件的所有其他极之间;(3)开始施加试验电压不应超过本条中给出值的50%。然后在几秒钟之内将试验电压稳定增加至本条规定的Z大值并保持1S,如果没有击穿或放电现象,则此项试验为合格。 6、绝缘电阻的测量,用500V兆欧表进行测量。 与裸露导电部件之间,每条电路对称电压的绝缘电阻至少为4MΩ。 7、保护电路连续性试验 以主接地为基准点,用接地电阻测试仪测量元器件安装部位框架、仪表门与主接地点之间的电阻,接地电阻应不大于0.1Ω,测试点的选取应不少于5个测试点。 8、同一类型功能单元保证互换性可靠。
被采纳
Mc薛少 发布日期:2009-06-13
试验项目
1,柜体装配及外观检查
2,漆膜和电镀件
3,材料及元器件
4,母线和绝缘导线
5,主电路安装
6,机械操作实验
7,电气间隙和爬电距离
8,防护试验
9,保护措施检查和保护电路的连续性
10,通电操作实验
11,介电强度试验
12,功能单元互换性检查
13,铭牌、符号、标牌及其他检查