我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 实验柜/ 怎样做高压柜的整组试验

怎样做高压柜的整组试验

ngnsfgsz    2010-05-14    实验柜    浏览 614 次

的确够专业的,二次保护试验。另外预防性试验是怎么一回事?交接试验又是怎么定义的?谢谢老师指导!... 的确够专业的,二次保护试验。另外预防性试验是怎么一回事?交接试验又是怎么定义的?谢谢老师指导!

精彩问答
货理中心 发布日期:2016-11-01
  要做三项试验:
  首先将高压柜断电,做好接地保护。清理现场,控制安全范围。
  1.三相对地
  闭合开关,把三相连接起来,加上高压,外壳接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。
  2.相间
  B相接高压,A相和C相接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。
  3.断口
  将开关断开,将三相的静触头连接起来,接高压,将三相的动触头连接起来,接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。
被采纳
可爱宝宝enjoy 发布日期:2010-05-15
有许多试验项目,不知道是什么性质的试验?分:型式试验、出厂试验、交接试验、大修试验、预防性试验。请说明。
二次保护试验主要做继电器的校验、整定值校验、传动试验、跳闸电压测试等项目。
交接试验一般指新设备投运前试验,也可能是旧设备重新投运的移交试验。
全部评论
ffttv33 发布日期:2010-05-15
简单说,新设备投运前的试验称交接实验,一年一次的设备实验称预防性试验。