我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 实验柜/ 低压开关柜试验报告有没有断路器试验

低压开关柜试验报告有没有断路器试验

_承诺慢慢风化    2013-04-27    实验柜    浏览 411 次

被采纳
拓拓无敌 发布日期:2013-04-29
如果低压开关柜是送检的样品,检测站肯定要对断路器进行试验(如分断能力等)。
已经通过CCC认证的低压开关柜产品,只要使用的是型式试验报告里已涵盖的断路器,厂家自己出具出厂检验报告时只需出示断路器的CCC证书,并按例行检验要求检查断路器的机械操作性能,无需再对断路器做分断能力试验。
全部评论
桐桐是个梦想家 发布日期:2013-04-28
有电气特性、分合闸动作电压范围
earth宝宝乖乖 发布日期:2013-04-28
开关柜的型式试验报告必须是在断路器通过型式试验的基础上做的,也就是说开关柜里面的元件要先通过型式试验报告。如果没有通过断路器的试验,在做柜子的试验时,必须先完成断路器试验