幽魂——2011 发布日期:2017-09-18
在低压配电柜生产前必须通过的试验项目其中之一就是温升试验,是检验低压配电柜以及相关部位的温升是不是符合相关标准的规定。到底应该怎么理解温升,其实是低压配电柜在使用中产生的温度,随着配电柜使用时间的增长,这个温度也会随着发生变化。比如:咱们平时玩手机,你手机平时放着不玩感觉不到温度,但是你玩一些相对大的游戏时,会明显的感觉手机温度提升,当温度超过相关标准规定时,就会对产品产生破坏作用。

温升的危害
温升如果超过标准对绝缘件的性能以及低压配电柜寿命都有很大的影响,经常性的温升超过相关标准会使其绝缘性能大大降低,所以容易造成绝缘击穿事故。另外严重发热可能会引起低压配电柜的爆炸,因为低压配电柜里的断路器都是密封的,柜体里面的气体排不出去,经常性的温升超标,极易引起爆炸。
所以温升试验也是衡量柜体的结构和母排的选择及连接。柜体的结构和母排的选择及连接如果不合理,温升试验基本上不会通过,所以要合理设计、取材以防低压配电柜运行过程中出现温升超标问题,对人员以及财产都造成不必要的威胁。

温升试验按GB 7251.1-2005标准7.3条款执行。
http://wenku.baidu.com/view/0b35818402d276a200292e09.html
全部评论
416129139 发布日期:2011-03-10
根据配电柜内部元件决定。如变频器、PC模块温升不超过40。普通接触器等原件不超过60.。
uuaxjdaau 发布日期:2011-03-07
按GB 7251.1-2005标准7.3条款执行。