a7297 发布日期:2012-08-25
电压互感器二次短路? 会烧坏的。。。。。
电流互感器二次才短路 防止二次侧产生高压
电压互感器是开路
全部评论
boonks 发布日期:2012-08-25
防止铁芯饱和。
韩19810408 发布日期:2012-08-28
你要明白,电压互感器本质上是降压变,电流互感器是升压变;这就是为什么我们常说的PT防短,CT防开。
矢田貝富美 发布日期:2012-08-27
高压开关设备都有泄漏电流,如一台高压开关柜的的泄漏值约为10mA,也就是绝缘件都有泄漏电流,在工频测试时泄漏电流会增加,通过局部放电会积累在二次绕组,容易导致二次绕组对地的击穿和互感器二次绕组的匝间击穿,所以电压互感器要二次短接接地,