dogahome 发布日期:2016-05-13
过程控制系统统计方法:
(一)过程控制系统套数统计
凡用于生产过程检测、控制、管理、由本地网络设备连接起来的工业控制计算机(含DCS、PLC、ESD、控制上位机、数采系统)都按一套过程计算机系统统计。
(二)过程控制系统台件数:
1、操作和管理系统部分:操作站、工程师站、编程器、SOE站等的相对独立的电子学元均按台件统计,如:CRT、电子单元、数据存取单元、电源单元、软驱、CDRW、ZIP驱动器、打印机、拷贝机等。
2、过程控制(采集)器部分:过程控制站、数据采集站等的相对独工的电子单元均按1台件统计,如:控制卡、通讯卡、电源单元等,冗余配置的按双倍统计。
3、过程输入输出部分:独立的输入输出卡件(包括其接线端子板、数据调理板等)均按1台件统计。
4、通讯总线及其网关设备:各类同关设备均按1台件统计、如:含控制站与控制总线间、控制站与操作管理系统间、控制系统与先进控制用上位机间、控制系统与工厂信息网间的网关设备等。
5、辅助操作台包括其开关、按钮等按l台什统计。多点报警单元每一组按1台件统计。
6、单独为控制系统提供220V AC电源的电源柜(箱)按工台件统计。
7、单独为控制系统提供 24V DC电源的电源整流装置按 l台件统计。
(三)过程控制计算机的输入输出点数统计:
按照实际与现场连接的输入、输出点数进行统计。
三、回路统计方法
(一)测量回路
由检测元件和测量仪表及附件等组成的监测系统,按一套测量回路统计。
(二)控制回路
由检测元件和测量仪表、调节器(DCS)、执行机构及附件等组成的控制系统,按一套控制回路统计。按调节器的个数来计算控制回路数。复杂控制回路,如果有多个测量单元或调节器或执行机构的控制回路,按一套复杂控制回路统计。
(三)联锁回路
联锁回路数原则上按参与联锁的测量点数统计。
四、仪表设备密封点数的统计:
凡有一个密封接合处,就算一个密封点。如一个垫片,一个丝扣连接处,一个填料函等;凡用电焊、气焊等焊接处。不做密到点统计,但是有泄漏处,在计算泄漏率时,都算漏点。
五、仪表四率计算方法
(一)完好率=实际完好台数/总台数×
(二)使用率=投入使用回数/(总回数-因工艺原因停用回路数)×
(三)控制率=投入控制回路数/(总控制回路数-因工艺原因停用回路数)×
(四)泄漏率=泄漏点数/总密封点数×1000‰