毕业设计,需要压力传感器与PLC连接,但是传感器输出是模拟量,不能与PLC直接连接,怎么连接?需要什么?具体接PLC哪个端口?编程怎样编?Z好可以直接当做开关量输入,本人菜鸟,在线... 毕业设计,需要压力传感器与PLC连接,但是传感器输出是模拟量,不能与PLC直接连接,怎么连接?需要什么?具体接PLC哪个端口?编程怎样编?Z好可以直接当做开关量输入,本人菜鸟,在线急求详细讲解,复制粘贴的不要,谢谢!

精彩问答
咋回事275 发布日期:2016-03-18
现在的压力传感器差不多都是4到20MA电流的。你需要一个带模拟量输入的PLC 然后在PLC内部进行模拟量到数字量转化,自己在网上找个转化程序看看就会了,你用到了传感器应该还有触摸屏或者上位机之内的东西,那么就简单了,你需要通过触摸屏或者上位机给PLC设定两个压力报警值,一个低压报警一个高压报警,用低压报警值与实际压力转化值进行比较,小于就输出一个数字量值,低压报警;用高压报警值与实际压力转化值进行比较,大于就输出一个数字量,高压报警。

或者你去买一个压力数显表 4-20MA输入 带高低压报警功能 ,这样你可以直接送plc不通过什么编程。
被采纳
dhidjlkjlksjj 发布日期:2012-06-10
我的建议是再使用一个数字式的压力表,先把模拟量,进入数字表,在数字表中设置压力上.下限比较后,输出的开关量再进入plc的输入端就行啦!希望我的回答对你有帮助。
全部评论
踏云飞仙 发布日期:2012-06-13
变送器(信号转换器)即可
tb逐梦的孩子 发布日期:2012-06-11
如果需要详谈,请加百度h!
仔仔ai宝宝 发布日期:2012-06-10
模拟量可以接PLC的模拟量输入模块啊。
会飞的峰 发布日期:2012-06-10
PLC有专用的模拟量模块,电压与电流信号都能直接接入。