厨房排烟工程安装,13米烟罩,需100米管道,选择艾富莱11KW,20000风量,全压15000Pa的风机,请问够用吗?... 厨房排烟工程安装,13米烟罩,需100米管道,选择艾富莱11KW,20000风量,全压15000Pa的风机,请问够用吗?

精彩问答
oikddrors7 发布日期:2018-07-30
风量的计算方法: 根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h)
计算公式:G=S?V?h?μ =L?H?3600?μ
其中
G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速 h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2)
例:1200L的通风柜其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h 经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h