精彩问答
发到三范化 发布日期:2016-01-03
人机端(9针D形母头)7(RS485+)针对西门子端(9针D形公头)3号针
8(RS485-)针对西门子端 8号针
以上是数据线的做法,下来就是设置一下设备窗口,设备通道,必要的话编写脚本程序,时间有限,
被采纳
凡夫俗子苏小疯 发布日期:2018-02-01
人机端(9针D形母头)7(RS485+)针对西门子端(9针D形公头)3号针
8(RS485-)针对西门子端 8号针
以上是数据线的做法,下来就是设置一下设备窗口,设备通道,必要的话编写脚本程序,时间有限,详细的话加QQ415938519,免费解答,只为交工控的朋友!!
全部评论
瓷呕lae2di9 发布日期:2018-02-01
为什么我测出来的是: 人机的7号对PLC的8号,人机的8号对PLC的3号呢?到底是谁对呀?