我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 通信软件/ 西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?...

西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?

安安可客    2011-12-08    通信软件    浏览 653 次

各位师傅好:有一个3152DP/PN自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PCADAPTER将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG设... 各位师傅好:有一个315 2DP/PN 自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PC ADAPTER 将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG 设置中设为 TCP/IP+网卡方式,然后再STEP7中点选PLC----->将站点上传到PG,出现选择节点对话框,然后槽号选择 2,目标站点:选本地,点显示按钮,能出现CPU和MAC地址,但点确定后出现:“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”,不知为何?还请各位师傅指点

精彩问答
陌殇0420 发布日期:2017-11-24
需要在Step7的PLC菜单下,选择编辑以太网节点,然后填入MAC地址后方可作为编程口使用。
全部评论
ufbqwyce 发布日期:2011-12-13
我也遇到同样的问题
王璐璐008 发布日期:2011-12-23
2楼正解
要将计算机的IP地址和PLC的IP地址,至少前两位设置一样,例如PLC:192.168.0.2,PC:192.168.0.11.子网掩码默认为:255.255.255.0.就OK! ..-------MAC地址不是必须填的,通过IP节点就可以进行访问!
zimingbufan175 发布日期:2011-12-09
既然选择以太网,想建立通信必须要先定义双方的IP地址,你现在只定义了PLC的IP,上位机的IP还没有定义,在网络邻居-本地连接-右键属性更改电脑IP,和PLC构成局域网网后,方可建立通信。
Oo泪未了oO 发布日期:2011-12-17
既然选择以太网,想建立通信必须要先定义双方的IP地址,你现在只定义了PLC的IP,上位机的IP还没有定义,在网络邻居-本地连接-右键属性更改电脑IP,和PLC构成局域网网后,方可建立通信。需要在Step7的PLC菜单下,选择编辑以太网节点,然后填入MAC地址后方可作为编程口使用
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控