1.西门子PROFIBUSDP协议是公开的吗?我在网上搜索了好多资料,有的说是公开的,有的说是不公开的。2.电脑上安装CP5611通讯卡之后,可否用C/VC/C#直接开发软件与PLC通讯,在不用WINcc等... 1.西门子PROFIBUS DP协议是公开的吗?
我在网上搜索了好多资料,有的说是公开的,有的说是不公开的。
2.电脑上安装CP5611通讯卡之后,可否用C/VC/C#直接开发软件与PLC通讯,在不用WINcc等其他软件的情况下。
3.网上有人建议用组态王软件,是不是组态王软件与PLC通讯,然后自己编写的软件再与组态王通讯?

本人刚接触PLC, 请回答的详细些,多谢多谢

精彩问答
的绵 发布日期:2017-11-24
1.公开主要是你理解的公开是到什么程度。他本身Z核心的东西是不公开的,但是你编写软件用这个协议是可以的。
2.完全可以。
3.是的,其实wincc也可以这么用,wincc提供注册COM组件的功能,你可以在vc环境下开发封装好的activeX控件,直接在wincc中注册,就可以在wincc中用了。其实这时候协议的通讯是由卡完成的,你本身编写东西和协议本身没有太多关系了。
全部评论
bdwkgz1981 发布日期:2012-02-17
1、PROFIBUS DP协议是公开的,但我所知的是针对西门子触摸屏方面的。有人已经在这方面应用了。
2、你按CP5611是与西门子系列通讯的话,问什么要开发。
3、西门子PLC与组态王软件通讯的话是组态王本身固有驱动,无需二次开发。
知道的不多 也不知道对不。往采纳
开放少年20 发布日期:2012-04-05
要自己开发软件和西门子PLC通讯,
可以用BCNet-S7MPI模块,
以太网通讯,协议公开,直接编tcp/ip通讯,
有C#例程提供。