各位大虾,我家空调是奥克斯新款挂机(我想应该是变频吧。。。),输入功率930w,能效比3.44,制冷量3200w。匹数不清楚。想请哪位大虾帮我算一下或者估计一下,制热设定18°,一小时用... 各位大虾,我家空调是奥克斯新款挂机(我想应该是变频吧。。。),输入功率930w,能效比3.44,制冷量3200w。匹数不清楚。想请哪位大虾帮我算一下或者估计一下,制热设定18°,一小时用电量是多少。在此先行谢过了!
空调得到设定温度以后 以Z低功率运转 这时候电辅热还是要工作么?

精彩问答
lalulul 发布日期:2017-11-23
是KFR-32的挂机吧,冬天制热的功率是930W(压缩机功率)+800W(电辅热)=1730W左右,就是说空调正常工作一小时耗电量是1.7度左右,如果你的空调不带电辅热的话就只有930W,那样制热效果不是很好。
如果想省电的话,那就是把设定温度设定在25度左右或是自已的舒适温度,当到达设定温度后,外机的压缩机会停机,等室内温度低于设定温度后压缩机又会再起动,这样的温度不是很冷又不太热而且开的时间长话还省电对于制冷也可以设定在26度左右。当冬天室外气温低压零度以下时,空调的制热效果就不是很好了。
如果你的确定你的空调是变频的,那制热你设定到18度开机后,这空调已Z高功率运行,也就是930W运行,当然还要看你的空调是否带电辅热,电辅热的功率是800W,当室内到达18度后,空调会已Z低功率运行大约是300W左右,也就是你开空调时间越长越省电,头一个小时大约是空调1度电+电辅0.8度电=1.8度电,以后每小时空调0.3度电+电辅热0.8度电=1.1度电运行。
被采纳
派格和DaiMeng 发布日期:2010-11-28
  你好!
  输入功率930w,能效比3.44,制冷量3200w
  属于1.5P的空调、可以根据它的功率计算1000W每小时耗电是1度、你的空调输入功率是930W、每小时也就是0.93度!

  八大窍门可提高空调使用效率,让您节省电费:

  一、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃—28℃之间。

  二、过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。

  三、改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木制板或塑料板,在墙外涂刷白色涂料等,以减少通过外墙带来的冷气损耗。

  四、选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调产生使用故障的可能性。另外,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加。

  五、避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。

  六、空调制冷时,导风板的位置调置为水平方向,制冷的效果会更好。

  七、连接室内机和室外机的空调配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。即使不得已必须要弯曲的话,也要保持配管处于水平位置。

  八、出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。Z值得注意的是,空调省不省电,要看每款空调的能效比,能效比越高越节能。
全部评论
屋檐7690015 发布日期:2018-08-06
水源热泵ZY空调是Z近热起来的新型节能环保技术,和其他ZY空调相比,水源热泵ZY空调更加节能,符合国家节能环保的要求。那么奥克斯ZY空调工作原理是什么?它有什么优缺点?我们来看一下。
什么是水源热泵ZY空调
水源热泵ZY空调是一种利用地下浅层地热资源(如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能等)的既可供热又可制冷的GX节能空调系统。水源热泵机组以水为载体,在冬季采集来自湖水、河水、 地下水的低品位热能, 取得能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调供冷的目的。
水源热泵ZY空调工作原理夏季制冷时,水源热泵ZY空调井水为机组的排热源。制冷剂在蒸发器内吸热蒸发,制取7℃冷水,送入房间使用,由于水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高;制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器,由井水带走热量并排至井中。
冬季制热时,水源热泵ZY空调井水为机组的吸热源。制冷剂在蒸发器内吸取井水的热量蒸发,井水回灌井内,由于水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器,加热循环水,制取45℃到50℃(Z高可达65℃)的热水。
把慕共呛 发布日期:2010-11-28
ZY空调一般都是变速空调,而且是开停间歇运行的,一般很难精确计算,如果可能的话可以装一个独立的电表,按日常习惯使用10天,看看走了多少电就知道了.

那中按标称功率直接乘以时间的计算方法是完全错误的,空调没有连续24小时运行的.
tangzai2010 发布日期:2010-11-30
空调是1.5P的 制热一小时约2度电 到了设定温度到了后 电加热断开